ELD2 아날로그 제어 및 내부 속도 제어 Troubleshooting 및 해결 방안
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 9,878회 작성일 23-09-22 10:45본문
1. 아날로그 제어 설정
1) 드라이버 설정
- Pr0.01 Control mode에서 Velocity Mode 또는 Troque Mode 로 설정
- Velocity Mode 시 : Velocity setup 에서 Analog Input으로 설정
- Torque Mode시 : Torque Mode Analog Input Control 로 설정
2) 배선
-VIN + : 가변 저항 연결
-VIN - : ground연결
3) Troubleshooting
1. 모터 enable만 했는데 굴러감 (아날로그 모드 변경 시)
▶ 제로 클램프 설정
-> Pr3.15 Speed zero-clamp function slection 을 설정하여 제로 클램프를 사용하고
Pr 3.16 Speed zero-clamp level 을 설정하여 속도를 지정하여 설정 레벨보다 낮은 속도는 강제적으로 0이 되게 함
2. 제로 클램프 설정 했는데도 정상적으로 구동되지 않음
▶ 아날로그 설정이 알맞게 되어 있으면 배선을 재확인 하고 가변저항이 알맞은 용량인지 확인
3. Error Code 0x181 : Velocity error over-large error
▶ 위치 지령에 따른 내부 속도 지령값과 실제 속도와의 편차가 과함
-> 아날로그 제어로 사용자가 속도를 한번에 확 올릴 경우 따로 가감속이 적용되지 않아 속도가 따라가지 못해 발생하는 오류
4. 아날로그 제어 하나로 방향을 바꾸고 싶을 때
▶ Pr4.22 Analog input offset setup 설정
-> 설정값의 속도를 0으로 하여 설정값 이전은 CCW 이후는 CW로 사용하여 양방향 구동 가능
2. 내부 속도 제어
▶ I/O 조합을 통해 내부 속도 설정하는 기능으로 입력 신호만으로 속도를 전환 제어 가능
- 이전글CAN통신 와치독 에러 Troubleshooting Guide 및 해결 방안 23.10.16
- 다음글앱솔루트 엔코더 (+원점설정) Troubleshooting 및 해결방안 23.09.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.